Доброго времени суток!
На объекте есть ECL Comfort 310, ключ A368. Проблема в том, что насосы циркуляции не подключены к нему. Из-за этого возникает ошибка циркуляционных насосов и клапан отопления закрывается. Пробывал выключать в настройках выходы Р1-Р5, ничего не дало. Есть ли возможность включения без насосов?
Почему насосы не подключены, для чего тогда контроллер? Попробуйте подключить нагрузку, лампу например.
Насосы подключены к WILO-SK-712, а контроллер для управления клапанами отопления и ГВС. А 310 куплен другими людьми, а мне досталось запускать объект. По идее там конечно должен стоять 210 контроллер. Про лампу отличная идея, как дойду попробую, но если перегорит, то опять всё встанет.
Один не в свое дело лезет, другой советует неимея представления о приборе. Аbok во всей красе.
den.mgn
20.12.2012, 17:07
Цитата(o0o @ 18.12.2012, 18:27)

Доброго времени суток!
На объекте есть ECL Comfort 310, ключ A368. Проблема в том, что насосы циркуляции не подключены к нему. Из-за этого возникает ошибка циркуляционных насосов и клапан отопления закрывается. Пробывал выключать в настройках выходы Р1-Р5, ничего не дало. Есть ли возможность включения без насосов?
Если скажите в чем выражается ошибка и выложите здесь настройки ECL 310, то возможно вам помогут. А такие сообщения надо на форум экстрасенсов отправлять …
Задайте себе вопрос - каким образом контроллер узнает что насосы не работают? Выходы контроллера просто включают пускатели и все, но должна быть обратная связь, датчик. Поставьте вместо датчика иммитатор и будет вам счастье. В вашем случае - это дифференциальные реле давления S7 и S8. С имитировать их очень просто - 2 перемычками на клеммнике контроллера: от клеммы 30 (общая) на клеммы 22 и 23.
Источник VILGJ150_A368.pdf, стр. 33, внизу.
Именно перемычки поставить вместо релюшек.. также делал на одном из объектов, где контроллер в комплекте с ключом был куплен монтажниками не по системе.
Товарищи, есть такая информация, что имея несколько ECL Comfort 310 их можно подключить к одному датчику температуры наружного воздуха, достаточно соединить их между собой по RS485. И вытекающий из этого вопрос, нужно ли где какие настройки прописывать, или после подключения между собой они сразу температуру увидят?
All_Ex81
17.2.2015, 11:58
Цитата(Snake_7 @ 17.2.2015, 9:12)

Товарищи, есть такая информация, что имея несколько ECL Comfort 310 их можно подключить к одному датчику температуры наружного воздуха, достаточно соединить их между собой по RS485. И вытекающий из этого вопрос, нужно ли где какие настройки прописывать, или после подключения между собой они сразу температуру увидят?
Требуется настроить кто из них мастер а кто слэйв, и адреса задать
Здравствуйте!
Подскажите по режиму работы данного контроллера (используется для отопления). В инструкции написано есть "режим ожидания" в который контроллер переходит в летние месяцы. А каким образом данный режим активируется?
kosmos440o
9.8.2021, 17:34
Цитата(Microl @ 9.8.2021, 10:56)

Здравствуйте!
Подскажите по режиму работы данного контроллера (используется для отопления). В инструкции написано есть "режим ожидания" в который контроллер переходит в летние месяцы. А каким образом данный режим активируется?
Когда наружная температура загонит уставку отопления ниже уставки отключения.
Вопрос такой:
Планируем поставить вместо ECL 300 с картой С66, контроллер 310, к нему уже имеется ключ А368, будет ли оно работать на системе, где достаточно было А266, т.е. зависимое отопление (клапан на обратке) + независимая ГВС (клапан на подаче). Или покупать А266 надо будет?
kosmos440o
11.10.2021, 4:08
Цитата(ts_s @ 9.10.2021, 9:52)

Вопрос такой:
Планируем поставить вместо ECL 300 с картой С66, контроллер 310, к нему уже имеется ключ А368, будет ли оно работать на системе, где достаточно было А266, т.е. зависимое отопление (клапан на обратке) + независимая ГВС (клапан на подаче). Или покупать А266 надо будет?
Должно пойти. Контроллеру по барабану, какая у вас система, зависимая или нет. Проверьте, чтоб нужные датчики соответствовали.
Подскажите, плз
имеем ecl 310 с ключом а266 v2.5
1. можно ли подцепить больше 6 датчиков, а именно надо еще пару температур мерить на подаче и обратке до разделения на гвс и отопление (грубо говоря на вводе в дом), или надо приобретать ECA32?
2. а случае если добавить эти два датчика, где их значения будут отображаться на экране?
kosmos440o
31.10.2021, 7:26
Цитата(ts_s @ 28.10.2021, 23:13)

Подскажите, плз
имеем ecl 310 с ключом а266 v2.5
1. можно ли подцепить больше 6 датчиков, а именно надо еще пару температур мерить на подаче и обратке до разделения на гвс и отопление (грубо говоря на вводе в дом), или надо приобретать ECA32?
2. а случае если добавить эти два датчика, где их значения будут отображаться на экране?
Честно говоря, никогда ЕСА32 не заморачивался и не встречал, чтоб кто-то ставил на объектах. Мне кажется, при невнимательной настройке он может начать корректировать работу по какому-нибудь алгоритму по умолчанию. Потому можете поставить туда любой контроллер с дисплеем, например, этот
https://www.chipdip.ru/product0/8008734522Будет показывать на экране до 4-х температур и в 2 раза дешевле, чем модуль расширения Данфосс
Цитата(kosmos440o @ 31.10.2021, 11:26)

Честно говоря, никогда ЕСА32 не заморачивался и не встречал, чтоб кто-то ставил на объектах. Мне кажется, при невнимательной настройке он может начать корректировать работу по какому-нибудь алгоритму по умолчанию. Потому можете поставить туда любой контроллер с дисплеем, например, этот
https://www.chipdip.ru/product0/8008734522Будет показывать на экране до 4-х температур и в 2 раза дешевле, чем модуль расширения Данфосс
Да я уже почти разобрался, спасибо, у данфосс ECL 310 есть еще конфигурируемые входы в запасе, ECA32 вроде бы не нужно пока будет.
а это все не надо, зачем непонятные контроллеры которые непонятно как работают и не имеют удаленной диспетчеризации
kosmos440o
31.10.2021, 19:46
Цитата(ts_s @ 31.10.2021, 9:39)

а это все не надо, зачем непонятные контроллеры которые непонятно как работают и не имеют удаленной диспетчеризации
Ну, диспетчеризация там есть и работают нормально, но это другой вопрос.
В общем доп датчики подключил, жалко их в необработанных только можно посмотреть, но уже хорошо. Все равно ЕСА прикуплю ибо надо 5 доп датчиков.
Добрый день!
Надо подключить к ECL 310 контур ГВС и 2 контура отопления. Приложение скорее всего А376. С ГВС и с 1 контуром отопления всё понятно. А вот второй контур нестандартный. Он разделятся на 2 подконтура отопления. Один из них 100 кВт в этом же здании, где ИТП. На нём насос Magna 3 с автоадаптированной функцией autoadapt. Второй подконтур уходит на другое здание через 5 метров 280 кВт. Там стоит термостат и им отключается насос от внутренней температуры. В стандартных схемах Danfoss перед теплообменников двухходовой, после датчик и насос. Либо после теплообменника деление с датчиком температуры, трехходовым и насосом. Но можно ли подключить по вот такой схеме?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТо есть по сути регулировка одного контура с теплообменником. Но если не подключать насос, будет ли всё работать как надо? Или же его подключить?
kosmos440o
23.7.2024, 12:11
Цитата(igors1 @ 13.7.2024, 11:23)

Добрый день!
Надо подключить к ECL 310 контур ГВС и 2 контура отопления. Приложение скорее всего А376. С ГВС и с 1 контуром отопления всё понятно. А вот второй контур нестандартный. Он разделятся на 2 подконтура отопления. Один из них 100 кВт в этом же здании, где ИТП. На нём насос Magna 3 с автоадаптированной функцией autoadapt. Второй подконтур уходит на другое здание через 5 метров 280 кВт. Там стоит термостат и им отключается насос от внутренней температуры. В стандартных схемах Danfoss перед теплообменников двухходовой, после датчик и насос. Либо после теплообменника деление с датчиком температуры, трехходовым и насосом. Но можно ли подключить по вот такой схеме?
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаТо есть по сути регулировка одного контура с теплообменником. Но если не подключать насос, будет ли всё работать как надо? Или же его подключить?
Регулятор температуры у вас есть и точка регулирования никуда не девается, где датчик температуры стоит. Поэтому задача регулирования температуры будет выполняться по мере сил и средств, которые заложил проектировщик ОВ.
Может, скачки какие-то будут при подключении/отключении 2-го контура, там уже по месту посмотрите.